火坝(B)FM-900钢结构防火涂料 NO.FM-900
[图文] 2013-09-02
产 品 号 码 | NCB火坝FM-900室内钢结构防火涂料 |
型 别 | 由丙烯酸树脂配以特殊防火颜料、添加剂精制而成,具防火时效的NCB类超薄型钢结构防火涂料。一旦遇火或加热时,漆膜会膨胀形成类似海绵壮的发泡层,此一发泡层系一极佳的热阻绝体,可降低钢结构的温度上升的速度,进而达到保护结构体免于崩塌的危险。 |
用 途 | 使用于钢结构建造之结构物其梁、柱等之防火用涂料 。 |
特 性 | 1、低反应温度:当温度达200℃,即可发生反应,并随温度增加,迅速膨胀形成隔热层,以保护结构安全。 |
2、完全无石棉:绝对不含石棉,健康有保障。 | |
3、平整且美观:完成面平整性极佳,且可配合使用各色面漆。 | |
4、厚涂易施工:每道不垂流湿膜可达1000µm,干燥迅速,重涂时间短。 | |
5、干膜厚度薄即可达到要求之防火时效。 |
|
光 泽 度 | 平光 |
颜 色 | 乳白色 |
比 重 | 1.35 kg/L |
体 积 固 含 量 | 65% |
粘 度 | 120±10KU(25℃) |
干 燥 时 间 | 表干:1小时以内 实干:3小时以内 (25℃) |
贮 藏 安 定 性 | 正常情况下,至少二年 |
初期干燥抗裂性 | 无裂纹 |
粘 结 强 度 | >0.20 Mpa |
抗 振 性 | 挠曲L/200,涂层无起层或脱落 |
抗 弯 性 | 挠曲L/100,涂层无起层或脱落 |
耐 水 性 | 浸泡24小时,涂层无起层或脱落 |
耐 冻 融 循 环性 | 经15次冻融循环后,涂层无粉化、龟裂、剥落或起泡 |
耐 火 极 限 |
1、通过国家防火建筑材料质量监督检验中心依GB14907-2002对室内超薄型钢结构防火涂料通用技术标准之型式检验认可。 2、检验认可证书备索。 |
涂 装 说 明 |
施工方式:无气喷涂或刷涂(滚涂、有气喷涂一般不建议) 防火涂料依施工方式不同而干膜外观会有所不同,以无气喷涂为最佳。 防火涂料应涂装在适用的底漆上,底漆表面必须干燥、无污染,并且必须在指定或建议的重涂时间内涂装,以免因涂层干燥不良而出现龟裂、剥离现象。 |
建议涂装厚度和涂装间隔时间: 喷嘴尺寸:0.023〝-0.027〞 二次空气压力: 50-80psi |
|
施 工 要 点 |
1、耐火极限、涂层厚度、理论用量及施工道数,相关数据依照国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的有效检验认可报告而定,需另备索。 2、按CECS 24:90钢结构防火涂料应用技术规范进行施工验收。 |
适 用 底 漆 | 1006环氧富锌底漆、1076永保新磷酸锌防锈底漆。 |
适 用 面 漆 | 1030水性永保新面漆、745优丽面漆、1001永保新面漆。 |
环 境 限 制 |
相对湿度85%以下,环境温度5-40℃之间,方可施工。 |
安 全 注 意 事项 |
1、本产品应由经过专业培训并经考核合格施工人员施工。并请在施工前认真阅读本产品物质安全资料表(MSDS)。 2、施工和使用本产品必须依据相关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。施工工具组合必须良好。油漆储存、搬运、搅拌注意烟火。喷漆人员扣上安全带。表面处理、涂装作业时,必须有强有力通风设备,操作员戴好防护工具及服装.密闭空间施工作业必须加强通风。所有电气设备,照明设施应符合国家有关爆炸危险场所电气的规定。工作架之搭设符合营造安全卫生设施标准。涂装现场或涂料贮存室绝对禁止吸烟,并设置“严禁烟火”标示。设置防火设备、干粉喷射灭火器。设置禁止或警告标示。剩余油漆按照国家危险化学品的相关规定进行处理。其他未尽事项遵照《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》及其他相关法律法规执行。 |
备 注 | 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在 |
使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证或 | |
陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。 |