Firecut F-100防火被覆(工业用) NO.F-100
[图文] 2013-09-02
产 品 号 码 |
F-100 |
||||||||||||
型 别 | 内含水泥、蛭石及特殊高耐化性纤维之非石棉类无机防火材料(H类)。 | ||||||||||||
用 途 | 适用于钢骨结构建筑大楼及石化油气厂房钢骨结构体,可达4小时耐火时效。 | ||||||||||||
特 性 | 1、优异的物性:含抗裂纤维坚固而强韧,遭重击而不龟裂。 | ||||||||||||
2、耐候性佳:通过UL1709模拟大气环境测试。 | |||||||||||||
3、不含石棉:经检验证明完全不含石棉成分。 | |||||||||||||
4、燃烧完全无烟:依UL723(ASTM E84)测试发烟量为零。 | |||||||||||||
5、具备自我防蚀性:直接接触钢材亦不会造成腐蚀。 | |||||||||||||
6、易施工、低污染:加水搅拌后即可喷涂或镘涂。 | |||||||||||||
颜 色 | 灰白色 | ||||||||||||
不 流 挂 厚 度 | 每道15mm以上(正常操作下) | ||||||||||||
适 用 底 材 | 钢材或混凝土 | ||||||||||||
粘 度 | 75-90KU(25℃) | ||||||||||||
防 火 性 能 | 0-5%(视使用工具而定) | ||||||||||||
适 用 底 漆 |
1、符合GB14907-2002对室外厚型钢结构防火涂料通用技术条件H类厚涂型钢 结构防火涂料,耐火极限可达4小时。 2、符合UL263建筑结构耐火测试标准,测试合格,具备钢梁及钢柱可达4 小时防火时效,并登录在UL年度防火字典。 3、符合ANSI/UL1709钢结构防火材受急速升温火焰测试标准,并通过UL1709 室外模拟环境测试。 |
||||||||||||
理 化 性 能 |
|
||||||||||||
PH 值 |
12左右 |
||||||||||||
包 装 |
20kg袋装+1kg附着增进剂 |
||||||||||||
涂 装 方 法 |
本产品施工有其特殊性,相关施工方法备索。 |
||||||||||||
硬 化 时 间 |
初凝约2~6小时 达50% 强度需5~7天 达70% 强度需10~12天 达98% 强度需28天以上 |
||||||||||||
注 意 事 项 |
防火被覆在施工及初凝期前应尽量预防碰上恶劣天气,如风及暴热等。若因当地气候因素,则需提出特别方案,依现场实际情况进行风沙及暴热之防护。施工现场环境温度低于0℃,切勿施工。 |
||||||||||||
健康及安全措施 |
火坝F-100不含石棉,施工时和施工后均对人体无害,更不会对环境构成伤害,采取一般水泥制品的安全措施施工。如果眼睛意外地沾上防火被覆用清水彻底冲洗即可。 |
||||||||||||
备 注 | 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在 | ||||||||||||
使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证或 | |||||||||||||
陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。 |